shioさん
作図条件(測定面、時間など)がわからないので外しているかもしれません。
「微妙にズレが生じ」とありますが、その「ズレ」はどれほどでしょうか?
Jw_cadで等時間日影図が作図された時点で、画面左上に「[測定ピッチ:○.○○m] 文字の位置を・・・」のメッセージが表示されます。
作図した等時間線の「ズレ」が「測定ピッチ」の数値程度であれば、それはJw_cadの仕様として問題ないと思われます。
「測定ピッチ」以上の「ズレ」の場合
やはり増築建物の影響でしょう。北西側は例えば増築建物の8時の影によって影響を受ける可能性はあります。増築建物の8時の時刻日影が等時間線を越えていないかなど確認してはいかがでしょうか?
▼shioさん:
> 同一敷地内において、「既存4階建て建築物」の東側に「2階建て建築物」を増築する計画です。既存建物と増築建物とは14mほど離れています。
> 既存建物から生じる等時間日影図の線と、増築後に複合して生じる等時間日影図の線において、微妙にズレが生じます。
> 特に既存建物の北西角から生じる等時間日影の線に増築前と増築後でズレが生じます。増築建物から生じる時刻日影が影響して東側にある増築建物方向へ等時間日影の線が広がる事は理解できるのですが、既存建物の北西角からの等時間日影の線にまで影響するのでしょうか。
> 何度か試みましたが同様の結果が出ます。
> ここまで増築建物の影響が出るものなのか、この結果に間違いはないのか確信が持てません。行政への説明にも苦難しております。
> 日影についてお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご意見いただけますと幸いです。何卒宜しくお願い致します。