Indexへ
(17841)//【17838】→(17849)
------------------------
【タイトル】無題ファイルが見つかりません
【記事番号】 17838 (*)
【 日時 】04/05/28 09:59
【 発言者 】ショウタ shouken@vega.ocn.ne.jp

JW.winで数人(3〜4人程度)で同じ時間帯に同じ物件のフォルダーにアクセスすると、
無題ファイルが見つかりませんというエラーメッセージが出てきて図面が開けません。
JW.winでの設定があるのでしょうか?教えてください。


Indexへ
(17838)←【17849】→(17967)
------------------------
【タイトル】Re:無題ファイルが見つかりません
【記事番号】 17849 (17838)
【 日時 】04/05/28 14:00
【 発言者 】joker
【 リンク 】http://www.atsmile.com/jw/



▼ショウタさん:
>JW.winで数人(3〜4人程度)で同じ時間帯に同じ物件のフォルダーにアクセスすると、無題ファイルが見つかりませんというエラーメッセージが出てきて図面が開けません。

ファイル一覧を表示する際、ファイルを開ける作業が行われるのですが、
このとき、他でそのファイルを開けようとすると、ファイル共有エラーのような
感じで、そのようなエラーメッセージが表示されます。

これを防ぐ手法はありませんので、例えば、エクスプローラで閲覧して
ダブルクリックで開けるとか、同一フォルダ同時アクセスをしないようにするか、
エクスプローラで一旦、自分のPCにコピーしてから開けるとか、
で対応して下さい。


Indexへ
(17849)←【17967】→(17988)
------------------------
【タイトル】Re(1):無題ファイルが見つかりません
【記事番号】 17967 (17849)
【 日時 】04/05/31 16:29
【 発言者 】ショウタ shouken@vega.ocn.ne.jp

▼jokerさん:
ありがとうございます。
でも会社でネットワークサーバーを組んで作業するには、どうしても同じフォルダーにアクセスして、図面を作図すると思いますが、たとえばA氏が平面図、B氏が立面図、C氏が断面図という風に作業をすると、無題ファイルが見つかりませんというエラーメッセージがでてきて、PCが動きません。他の会社ではどのようにしてるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。


Indexへ
(17967)←【17988】→(18037)
------------------------
【タイトル】Re:サーバー管理
【記事番号】 17988 (17967)
【 日時 】04/05/31 21:27
【 発言者 】joker
【 リンク 】http://www.atsmile.com/jw/



▼ショウタさん:
>でも会社でネットワークサーバーを組んで作業するには、どうしても同じフォルダーにアクセスして、図面を作図すると思いますが、たとえばA氏が平面図、B氏が立面図、C氏が断面図という風に作業をすると

一般的に、ネットワークサーバーを組んで仕事をする場合には、
読み込み専用の共通フォルダはありますが、
書き込み用の共通フォルダというのは一般的に、作りません。
上記の場合は、例えば、
A氏の作業用フォルダは、サーバーのAフォルダ、
B氏の作業用フォルダは、サーバーのBフォルダ、
C氏の作業用フォルダは、サーバーのCフォルダ、
という風に分けます。
B氏がA氏のデータを編集したいという場合には、
一旦、A氏からB氏へ図面ファイルをコピーして、
それから、B氏は、自分用のフォルダ内で作業をします。

JWWは、ネットワーク対応のCADではありませんから
濃いファイル排他処理は出来ません。
悲惨なことになる前に、サーバーの使い方を明確にしておいた方が
いいと思います。


Indexへ
(17988)←【18037】→(18076)
------------------------
【タイトル】Re(1):サーバー管理
【記事番号】 18037 (17988)
【 日時 】04/06/02 11:12
【 発言者 】ショウタ shouken@vega.ocn.ne.jp

▼jokerさん:
ありがとうございます。
整理すると、JW Dos版ではディレクトリーが深すぎますというエラーメッセージが出てきた図面が開かないという事がおきましたが、それと同じでしょうか?
現在サーバーPC→クライアントのフォルダー→物件のフォルダー→実施設計のフォルダー→作成図面。という風に図面に入っていきますが、問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。


Indexへ
(18037)←【18076】→(18114)
------------------------
【タイトル】Re:サーバー管理
【記事番号】 18076 (18037)
【 日時 】04/06/02 16:24
【 発言者 】joker
【 リンク 】http://www.atsmile.com/jw/



▼ショウタさん:
>整理すると、JW Dos版ではディレクトリーが深すぎますというエラーメッセージが出てきた図面が開かないという事がおきましたが、それと同じでしょうか?

違います。
MS-DOS版のそのメッセージは、パス名を管理する文字列変数で、
文字列の長さを制限(何文字かは忘れましたが)していた為のメッセージです。

私が言ってるのは、そういう事じゃありません。

>現在サーバーPC→クライアントのフォルダー→物件のフォルダー→実施設計のフォルダー→作成図面。という風に図面に入っていきますが、問題ないでしょうか?

「クライアント」というのが、「クライアント/サーバー」の意味の
「クライアント」(端末PC)で、各端末PC単位でアクセス権限をちゃんと
掛けているのであれば問題は無いと思いますが、

"お客さん"、という意味の言葉であれば、
全ての端末PCが同じフォルダ内をアクセスできるのであれば、
いつでも問題は発生させようと思えば、発生させる事が出来ます。

例えば、
AというPCで、○○図面をあけた。
BというPCで、同じ○○図面をあけた。
Aで図面を編集して保存した。
この段階で、Bはその編集した事実を知らないかもしれない。で、
Bも、古い状態の図面を編集して、保存をした。
すると、Aは、自分が編集して保存をしたつもりなのが、全てキャンセルされ
Bが保存をした状態を見る事になるんだけれど、
それに気付くかどうかという問題はあるし、
自分が編集したのと異なると気付いた場合、Bが編集したという事実も
分からないかもしれない。

そういう訳で、同一図面を同時に触ってしまうと危険だよ、という事ですが、
いや、それはそれで別にかまわないんだ、という事であれば、別に、
御自由にフォルダ管理されればいいと思いますよ。
自分が作った図面を、誰にでも編集させてもOK、という事であれば。
自分が作った図面を、他の人に触らせたくない場合には、
それなりに、ガードを掛けておかないとまずいでしょう。


Indexへ
(18076)←【18114】→(18129)
------------------------
【タイトル】Re(1):サーバー管理
【記事番号】 18114 (18076)
【 日時 】04/06/03 12:05
【 発言者 】ショウタ shouken@vega.ocn.ne.jp

▼jokerさん:
いつもありがとうございます。
整理すると、サーバーPCに入っていき、同じフォルダー内にある各図面で、A氏が平面図、B氏が立面図という様に作業するのはあまり好ましくないということでしょうか?
各個人でフォルダーを設けてその中に平面図やその他の自分が作図する図面を入れるのでしょうか?他の設計事務所でもJWwinを使っていると思いますが、どの様にネットワークを組んでいるのでしょうか?


Indexへ
(18114)←【18129】→(18400)
------------------------
【タイトル】Re(2):サーバー管理
【記事番号】 18129 (18114)
【 日時 】04/06/03 13:14
【 発言者 】kawano kawano@fujise.co.jp

▼ショウタさん:
>整理すると、サーバーPCに入っていき、同じフォルダー内にある各図面で、A氏が平面図、B氏が立面図という様に作業するのはあまり好ましくないということでしょうか?

同じフォルダ内でも違うファイルを編集する分には問題は起こりません。私の職場でもショウタさんの言われる環境で作業を行っております。
問題は、同じタイミングで同じ図面ファイルを編集できることにあります。間違ってお互いに編集を同時に行う可能性はありますのでこの点については、注意が必要です。
職場では、フォルダにアクセス権限を与えて関係のない課の人が勝手に作業できないようにしています。(os windows2000 server)
とはいうものの実際には、問題が発生することはまれです。サーバーがなかった時期に比べれば、(お互いの共有フォルダでやりとりしていました。)ほとんど発生していない状況です。ファイルの上書きの危険性を十分認識した上での作業が簡要かと思います。


Indexへ
(18129)←【18400】→(18191)
------------------------
【タイトル】Re(3):サーバー管理
【記事番号】 18400 (18129)
【 日時 】04/06/09 16:25
【 発言者 】ショウタ shouken@vega.ocn.ne.jp

▼kawanoさん:
お返事ありがとうございました。
ひとつお聞きしたいのですが、当方図面の打ち出しの際には、以前JWdos版を使っていた関係上(線等の設定で)SH270というソフトを使用しています。JWwinで保存して、そのままSH270のソフトを立ち上げると、コンピユーターが重くなり、時たま無題ファイルがみつかりませんというエラーメッセージが出るのは、JWwin側で設定が必要でしょうか。お時間がありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。


Indexへ
(18400)←【18191】→(18201)
------------------------
【タイトル】Re(2):無題ファイルが見つかりません
【記事番号】 18191 (17967)
【 日時 】04/06/04 18:15
【 発言者 】トシ shouken@vega.ocn.ne.jp

図面の締め切り前に数人で同じフォルダー内の別々の図面を編集しようとフォルダーにアクセスしようとすると、無題ファイルが見つかりませんというエラーメッセージが出てきて接続できません。JWwinのほうで、何か設定があるのでしょうか?
教えてください。


Indexへ
(18191)←【18201】//(17842)
------------------------
【タイトル】Re(3):無題ファイルが見つかりません
【記事番号】 18201 (18191)
【 日時 】04/06/05 07:58
【 発言者 】まいける

▼トシさん:
>図面の締め切り前に数人で同じフォルダー内の別々の図面を編集しようとフォルダーにアクセスしようとすると、無題ファイルが見つかりませんというエラーメッセージが出てきて接続できません。JWwinのほうで、何か設定があるのでしょうか?
>教えてください。

厳しい事いいますが、ここのやり取りは読んだですか?