Indexへ
(17356)//【17358】→(17362)
------------------------
【タイトル】線・文字の太さと濃さの関係について
【記事番号】 17358 (*)
【 日時 】06/11/30 09:05
【 発言者 】JW永久初心者

最近は、A1で作図した図面でも打合せにはA3で行うのが通例になってきました。
そこで私の課題として浮上して来たのが、線・文字の太さと濃さの関係です。

「設定」→「環境設定」→「線・画面」でプリンタ出力要素の「線幅」の数字を小さくすれば細い線、大きくすれば太い線が描けますが、これと同時に濃さも数字が小さいと薄く、大きいと濃くなります。

私は電気設備図を書いているので、当然建築平面より濃い線や文字で表現する必要があります。
これがネックで、A1図面をA3で出力した時に文字や円がつぶれて見えなくなってしまいます。

何とか、細く濃い線や文字を描きたいのですが、対策方法はありますか?

どなたか教えて下さい


Indexへ
(17358)←【17362】→(17365)
------------------------
【タイトル】Re(1):線・文字の太さと濃さの関係について
【記事番号】 17362 (17358)
【 日時 】06/11/30 13:07
【 発言者 】nanatyan

>何とか、細く濃い線や文字を描きたいのですが、対策方法はありますか?

わたしの場合は

標準線色線幅を使用しています(SXFでない)

環境設定ファイル jw_win.jwf は
線幅すべて 1
赤緑青すべて 0
グレーの設定は 赤110 緑110 青110
にしています

A3でプリントする場合は(よく使用する)
印刷時に
カラー印刷チェック、50%縮少

A1でプリントする場合は(最終提出時)
別のjwfを読み込みます

上記 どうでしょうか


Indexへ
(17362)←【17365】→(17374)
------------------------
【タイトル】Re(2):線・文字の太さと濃さの関係について
【記事番号】 17365 (17362)
【 日時 】06/11/30 14:19
【 発言者 】JW永久初心者

▼nanatyanさん:

ありがとうございます。
今、このやり方をプリントしました。
後ほど試してみます。


Indexへ
(17365)←【17374】→(17375)
------------------------
【タイトル】Re(2):線・文字の太さと濃さの関係について
【記事番号】 17374 (17362)
【 日時 】06/11/30 18:56
【 発言者 】JW永久初心者

▼nanatyanさん:

先ほど教えていただいた時は図面が中途半端だっだので、今試してみました。

線幅は全て1とし、赤・緑・青の数値は全て0とし、グレー設定を全て110にしました。

当然ながら、50%縮小率でカラー印刷にチェック!

結果は、電気設備全ての線が建築の平面と同じ線の濃さ並び太さとなってしまい、メリハリのない図面になってしまいました。

文字は大きさに比例して濃くなりましたが、

シャープペンで建築は0.3のH、電気は同じ0.3のB

と言うように、同じ太さで濃さを変えることは出来ないのでしょうか?


Indexへ
(17374)←【17375】→(17403)
------------------------
【タイトル】Re(3):線・文字の太さと濃さの関係について
【記事番号】 17375 (17374)
【 日時 】06/11/30 19:28
【 発言者 】joker
【 リンク 】http://www.atsmile.com/jw/



▼JW永久初心者さん:
>同じ太さで濃さを変えることは出来ないのでしょうか?

濃さは、線色です。

線色と線幅を1:1で対応させるのが基本的な設定ですが、
線1本1本に線幅を指定することも出来ます。
http://www.atsmile.com/jw/v3/faq01_04.html


Indexへ
(17375)←【17403】→(17474)
------------------------
【タイトル】Re(3):線・文字の太さと濃さの関係について
【記事番号】 17403 (17374)
【 日時 】06/12/01 13:10
【 発言者 】nanatyan

▼JW永久初心者さん:
>
>シャープペンで建築は0.3のH、電気は同じ0.3のB
>
>と言うように、同じ太さで濃さを変えることは出来ないのでしょうか?


失礼しました

---建築平面より濃い線や文字で表現する必要があります---
ということでしたので

わたしの場合は他の要素として

建築図は
 レイヤグループ 0 1 2 にしていて
 グレー表示にしています(いわゆる表示のみ)
読み取り設定は
 表示のみの線・点は読み取るにチェック
 (作図のときはチェックしたりはずしたり)
プリントすると建築図は薄く淡く印刷され
他の強調したい線は黒線で印刷されます

打合せ用、チェック用で使えますが
JW永久初心者さんの思われる
メリハリのきいた図面にはならないかもしれません


Indexへ
(17403)←【17474】//(17360)
------------------------
【タイトル】Re(4):線・文字の太さと濃さの関係について
【記事番号】 17474 (17403)
【 日時 】06/12/05 17:18
【 発言者 】JW永久初心者

▼nanatyanさん:

ありがとうございます。

>建築図は
> レイヤグループ 0 1 2 にしていて
> グレー表示にしています(いわゆる表示のみ)


私も電気図面を書く時は建築図のグループは0〜7でグレー表示
(これはグループの数字が□で囲まれていない状態ですよね)です。

>読み取り設定は
> 表示のみの線・点は読み取るにチェック
> (作図のときはチェックしたりはずしたり)


この「読み取り設定」がよく判らないのですが。。。。
どこで設定できるのでしょうか?
今これを書きながらJWWも開いて、見ながらやっていますが、「読み取り設定」なるものが見当たりません。