Indexへ
(17586)//【17555】→(17564)
------------------------
【タイトル】P21変換及びブラウザによる確認について
【記事番号】 17555 (*)
【 日時 】06/12/09 08:45
【 発言者 】ごっち
JWW5.02で作成したファイルを、電子納品の為にP21に変換したところ、下記の不具合が出てきました。対処方法を教えてください。よろしくお願いします
1.縮尺が全て1/1になった。
2.国土交通省のSXFブラウザで見たところ(P21に変換したファイルを)文字など写らないところが出た。(P21に変換したファイルをJWWで開く分には写ったのですが)
ご回答よろしくお願いします。
Indexへ
(17555)←【17564】→(17591)
------------------------
【タイトル】Re(1):P21変換及びブラウザによる確認について
【記事番号】 17564 (17555)
【 日時 】06/12/09 13:30
【 発言者 】joker
【 リンク 】http://www.atsmile.com/jw/
▼ごっちさん:
>1.縮尺が全て1/1になった。
JWWで P21ファイルを開いた時の話でしょうか?
であれば、そうなります。仕様です。
SXFファイルは、1/1図面枠に部分図を配置し、図面枠以外の図は部分図内に
作図し、その部分図に対して尺度を指定するという仕組みです。
JWW 5.02は、部分図をブロックで表現する仕組みになっていますので、
尺度は、ブロックの倍率として表現されています。
>2.国土交通省のSXFブラウザで見たところ(P21に変換したファイルを)文字など写らないところが出た。(P21に変換したファイルをJWWで開く分には写ったのですが)
SXF出力時、補助線を出力しない、という設定になっていて、
補助線色を使って文字を書いている、という事はありませんか?
(その場合は、JWWで開いても見えなくなりますが)
SXF色の white色を使って文字を書き、SXFブラウザで白背景になっている
という事はありませんか?
又はその逆に、黒い文字を書いて、黒背景になっているとか。
SXFブラウザでのエラーログで、「一度も参照されないインスタンスIDです」以外
のエラーメッセージは 出ていませんか? もしあれば、それを書いて下さい。
何か分るかもしれません。
それ以外については実際にデータを見てみないと分らないと思います。
Indexへ
(17564)←【17591】→(17595)
------------------------
【タイトル】Re(2):P21変換及びブラウザによる確認について
【記事番号】 17591 (17564)
【 日時 】06/12/11 08:41
【 発言者 】ごっち
jokerさん ありがとうございました。
電子納品が始めてで、全く勝手がわからないので変な質問になってるかもしれませんが、再度、わからない点がありますので、又、教えてください。
>JWWで P21ファイルを開いた時の話でしょうか?
>であれば、そうなります。仕様です。
JWWで縮尺1:100で作図して、P21で保存し、SXFブラウザで開いた時です。
>SXFファイルは、1/1図面枠に部分図を配置し、図面枠以外の図は部分図内に
>作図し、その部分図に対して尺度を指定するという仕組みです。
>JWW 5.02は、部分図をブロックで表現する仕組みになっていますので、
>尺度は、ブロックの倍率として表現されています。
ということは、P21は尺度1:1にしかならないと言うことなのでしょうか。
電子納品する際に、1:1の縮尺は、特に問題にはならないのでしょうか。
教えてください。
>SXF出力時、補助線を出力しない、という設定になっていて、
>補助線色を使って文字を書いている、という事はありませんか?
>(その場合は、JWWで開いても見えなくなりますが)
「補助線を出力しない」等の設定を確認するには、どこですれば良いのでしょうか?使用しているSFXブラウザは、 バージョン3.02です。
>SXF色の white色を使って文字を書き、SXFブラウザで白背景になっている
>という事はありませんか?
>又はその逆に、黒い文字を書いて、黒背景になっているとか。
SXFブラウザの背景が、現在は黒で、文字は黒で書いているので写らないのかもしれません。背景色を変えるにはどのようにするのでしょうか。
>SXFブラウザでのエラーログで、「一度も参照されないインスタンスIDです」以外
>のエラーメッセージは 出ていませんか? もしあれば、それを書いて下さい。
>何か分るかもしれません。
エラーは、「一度も参照されないインスタンスIDです」以外は、「角度の値に異常があります。」が2ヶ所出ています。
。
Indexへ
(17591)←【17595】→(17599)
------------------------
【タイトル】Re(3):P21変換及びブラウザによる確認について
【記事番号】 17595 (17591)
【 日時 】06/12/11 14:30
【 発言者 】joker
【 リンク 】http://www.atsmile.com/jw/
▼ごっちさん:
> JWWで縮尺1:100で作図して、P21で保存し、SXFブラウザで開いた時です。
SXFブラウザのどこで縮尺値が見えるのか分りませんが、
状況が少しよく分かりません。
図面がかなり小さく見えてしまう、というような状態でしょうか?
SXFブラウザは、図面ファイルがSXFファイルに変換できたかどうか、
そのSXFファイルにエラーがないかどうかをチェックするソフトだと
思いますが、SXFブラウザ自体には、そんなに機能は無いと思いますが・・・
>ということは、P21は尺度1:1にしかならないと言うことなのでしょうか。
>電子納品する際に、1:1の縮尺は、特に問題にはならないのでしょうか。
図面枠は 尺度1:1の状態 で、各図は部分図として表現され
各部分図には尺度が表現されます。
AutoCADのペーパー空間とビューポートのような感じです。
JWWには、ペーパー空間もビューポートもありませんが、例えば
レイヤグループ[0]の尺度を1:1にして、そこに図面枠を書き、
レイヤグループ[1]〜[F]を部分図と思って、尺度を自由に指定して作図する、
というような感じでしょうか。
1枚の図面に複数の異なる尺度を指定できるという仕様ですが、その辺、
理解されていないと勘違いされるかもしれません。
>「補助線を出力しない」等の設定を確認するには、どこですれば良いのでしょうか?使用しているSFXブラウザは、 バージョン3.02です。
「補助線を出力しない」の設定は、JWW側の設定です。
メニュー「設定|基本設定|DXF・SXF・JWC」です。
> SXFブラウザの背景が、現在は黒で、文字は黒で書いているので写らないのかもしれません。背景色を変えるにはどのようにするのでしょうか。
SXFブラウザでの背景色の設定は、
メニュー「表示|表示モード設定」の「バックグラウンド色」です。
白か黒か選べます。
JWWでは、黒背景の場合、SXFのblack色は 白色で見えますが、
SXFブラウザでは、黒背景の場合、黒色は黒色のままで表示されるため
画面では見えなくなります。
> エラーは、「一度も参照されないインスタンスIDです」以外は、「角度の値に異常があります。」が2ヶ所出ています。
JWWで SXF保存したときに、エラーメッセージは出ませんでしたか?
もし出ていないのであればそんなに重大なエラーではないような気もしますが
角度といえば、円弧の角度か、文字の傾き角度ですが、、、
問題をクリアするためには、
角度値が、0°以上 360°未満の範囲外のものを1つ1つ調べていく必要が
あるかもしれませんが、専用のツールを使ったほうが良いかもしれません。
Indexへ
(17595)←【17599】→(17600)
------------------------
【タイトル】Re(4):P21変換及びブラウザによる確認について
【記事番号】 17599 (17595)
【 日時 】06/12/11 17:53
【 発言者 】ごっち
jokerさん 忙しいところ回答いただきありがとうございました。
>SXFブラウザのどこで縮尺値が見えるのか分りませんが、
>状況が少しよく分かりません。
すみません。SXFブラウザでは縮尺は見えませんね。P21で保存したファイルをJWWで見た時に尺度1:1になってしまうと言うことでした。ごめんなさい。
この尺度1:1は、しょうがないのでしょうか。
>SXFブラウザは、図面ファイルがSXFファイルに変換できたかどうか、
>そのSXFファイルにエラーがないかどうかをチェックするソフトだと
>思いますが、SXFブラウザ自体には、そんなに機能は無いと思いますが・・・
そのようですね。これでちゃんと表示すれば電子納品として使用出来ると考えて良いのでしょうか。
>レイヤグループ[0]の尺度を1:1にして、そこに図面枠を書き、
>レイヤグループ[1]〜[F]を部分図と思って、尺度を自由に指定して作図する、
>というような感じでしょうか。
>1枚の図面に複数の異なる尺度を指定できるという仕様ですが、その辺、
>理解されていないと勘違いされるかもしれません。
ということは、こちらで作成した図面を電子納品する場合は、SXFブラウザでちゃんと表示すれば特に問題ないと考えて良いのでしょうか。
>SXFブラウザでの背景色の設定は、
>メニュー「表示|表示モード設定」の「バックグラウンド色」です。
>白か黒か選べます。
ありがとうございました。
>JWWで SXF保存したときに、エラーメッセージは出ませんでしたか?
>もし出ていないのであればそんなに重大なエラーではないような気もしますが
P21で保存した時は、特にエラーメッセージは出ませんでした。
尚、レイヤの名前はやはりアルファベットにしなくてはいけませんか?
よろしくお願いします。
Indexへ
(17599)←【17600】→(17604)
------------------------
【タイトル】Re(5):P21変換及びブラウザによる確認について
【記事番号】 17600 (17599)
【 日時 】06/12/11 18:06
【 発言者 】joker
【 リンク 】http://www.atsmile.com/jw/
▼ごっちさん:
>この尺度1:1は、しょうがないのでしょうか。
JWW 5.02aでは、そうなりますので、しょうがないです。
>これでちゃんと表示すれば電子納品として使用出来ると考えて良いのでしょうか。
最低限のレベルはクリアしたと思っていいと思います。が、
基本的には、納品先の相手さんとの協議にもよるらしいので、
ごっちさんが、この図面はこういう仕様でこういう書き方をしたという事、
こういう事は出来ている、こういう事は出来ない、などといったことが
明確に話せればいいのではないかと思います。そのためにも、
JWWで1から作図した図面をSFC/P21にした場合は、
寸法図形や引出線やスプラインは、文字・線分に分解されています、とか、
ラスターデータは扱えない、とか、制限があることを理解しておく必要も
あると思います。
>ということは、こちらで作成した図面を電子納品する場合は、SXFブラウザでちゃんと表示すれば特に問題ないと考えて良いのでしょうか。
部分図に関しては、それでいいと思います。
>尚、レイヤの名前はやはりアルファベットにしなくてはいけませんか?
電子納品ではレイヤ名はこうしろというのが明確に決まっていますので
通常は、それに従って下さい。
ちなみに私は電子納品について詳しくありません。
SXF仕様や電子納品のドキュメントをざっと見た程度ですので
より具体的なコメントは出来ませんのであしからず。
Indexへ
(17600)←【17604】//(17559)
------------------------
【タイトル】Re(6):P21変換及びブラウザによる確認について
【記事番号】 17604 (17600)
【 日時 】06/12/12 08:03
【 発言者 】ごっち
jokerさんへ。
いろいろ親切に教えてくださり、ありがとうございました。
これで、すこし電子納品について気が楽になりました。
今後ともよろしくお願いします。