Indexへ
(25673)//【25298】→(25299)
------------------------
【タイトル】日影等時間図が作図できません
【記事番号】 25298 (*)
【 日時 】07/12/10 15:18
【 発言者 】Costa

はじめまして。

表題の件についてご教示願いたくお願い申し上げます。

日影コマンドにおいて、[日影]→[日影図]で日影図は作成されたのですが、
等時間図を作成しようと[日影]→[等時間]→[○時間]としたところ、

「測定ピッチ ○.○m 文字の位置を指定して下さい」

となり、クリックすれば「測定ピッチ ○.○m」の文字が記入されますが、
等時間図は作成されません。しばらくマニュアルも買ってなかったので新たな
機能が加わったのかとあちこち調べて見たのですがよくわかりません。
日影図自体は描けているのでデータの入力ミスとも思えず悩んでおります。

なお、Verは6.00eです。よろしくお願い申し上げます。


Indexへ
(25298)←【25299】→(25300)
------------------------
【タイトル】Re(1):日影等時間図が作図できません
【記事番号】 25299 (25298)
【 日時 】07/12/10 15:35
【 発言者 】chi chi@mocha.ocn.ne.jp
【 リンク 】http://www6.ocn.ne.jp/~chika/



▼Costaさん:
>はじめまして。
>
>表題の件についてご教示願いたくお願い申し上げます。
>
>日影コマンドにおいて、[日影]→[日影図]で日影図は作成されたのですが、
>等時間図を作成しようと[日影]→[等時間]→[○時間]としたところ、
>
>「測定ピッチ ○.○m 文字の位置を指定して下さい」
>
>となり、クリックすれば「測定ピッチ ○.○m」の文字が記入されますが、
>等時間図は作成されません。しばらくマニュアルも買ってなかったので新たな
>機能が加わったのかとあちこち調べて見たのですがよくわかりません。
>日影図自体は描けているのでデータの入力ミスとも思えず悩んでおります。
>
>なお、Verは6.00eです。よろしくお願い申し上げます。

影になる部分が枠(赤い点線)外になるようになっていませんか。
計算は枠内しか行わないようです。測定点のピッチといってますから。
枠内のみ計算のメッシュ(測定点)を切るようです。
充分、図面を大きくして建物を南に降ろしてみてください。
当方はのver5.*です。


Indexへ
(25299)←【25300】//(25308)
------------------------
【タイトル】Re(2):日影等時間図が作図できません
【記事番号】 25300 (25299)
【 日時 】07/12/10 15:51
【 発言者 】Costa

▼chiさん:
>影になる部分が枠(赤い点線)外になるようになっていませんか。
>計算は枠内しか行わないようです。測定点のピッチといってますから。
>枠内のみ計算のメッシュ(測定点)を切るようです。
>充分、図面を大きくして建物を南に降ろしてみてください。
>当方はのver5.*です。

うっかりしておりました。図面をいくつか並べていたものですから、
日影の対象図面が枠の外からはみだしておりました。

図面枠の大きさを3Aとかにして作図したところうまくいきました。

どうもご教授ありがとうございました。