【タイトル】壁面日影図 誤差について教えてください。
【記事番号】 15346 (*)
【 日時 】09/06/18 13:26
【 発言者 】KOJI

近隣の分譲マンション住民より計画中の物件による日影の影響の説明を求められています。


壁面指定→指定点→10秒間隔計算→グラフ作図で表記される下記の時間は
実際影になる時間とはどれくらい誤差があると考えれば良いのでしょうか?

例 [ 3:44'10"] ( 8:00'00")-(11:44'10")

マンションの各住戸ごとに日影になる時間の説明を求められ、

1.計画建物と隣地の建物を作図
2.影響のある隣地の建物の壁面指定
3.各住戸の測定点を階スラブ、柱スパンの中間とし指定点を定める
4.測定面 隣地の地盤高さ

として作図しました。
実際は他の建物からの影響等、誤差があることの説明をしたのですが、その誤差の
幅はどれくらいか?との質問があり、回答に困っています。

また、下手に±○分などと答えると竣工後に抗議の対象になるのでないかと心配もあります。

どなたか良いアドバイスありましたらよろしくお願いします。


Indexへ
(15346)←【15352】→(15353)
------------------------
【タイトル】Re(1):壁面日影図 誤差について教えてください。
【記事番号】 15352 (15346)
【 日時 】09/06/19 00:29
【 発言者 】kubo

▼KOJIさん:
>実際は他の建物からの影響等、誤差があることの説明をしたのですが、その誤差の
>幅はどれくらいか?との質問があり、回答に困っています。


相手の建物に日影上、影響のある周囲の建物・構築物の大きさ高さを地図や
現地調査などで大まかにでも調べて、計画建物がない場合の日影時間、
ある場合の日影時間を求めて、その差を説明資料とすればよいと思います。


Indexへ
(15352)←【15353】→(15359)
------------------------
【タイトル】Re(2):壁面日影図 誤差について教えてください。
【記事番号】 15353 (15352)
【 日時 】09/06/19 09:37
【 発言者 】KOJI

▼kuboさん:

>相手の建物に日影上、影響のある周囲の建物・構築物の大きさ高さを地図や
>現地調査などで大まかにでも調べて、計画建物がない場合の日影時間、
>ある場合の日影時間を求めて、その差を説明資料とすればよいと思います。

ご回答ありがとうございます。

1.影響の及ぼす建物全て入力
2.計画建物のみ入力         

1.と2.の比較を説明すればよいわけですね。検討してみます。


度々の質問で恐縮ですが
[ 3:44'10"] ( 8:00'00")-(11:44'10")
↑この時間は考えられる影響(他の建物、地盤高さ等)
を全て入力すればほぼ正確なものと考えてよろしいのでしょうか?


Indexへ
(15353)←【15359】→(15368)
------------------------
【タイトル】Re(3):壁面日影図 誤差について教えてください。
【記事番号】 15359 (15353)
【 日時 】09/06/19 20:04
【 発言者 】kubo

>1.影響の及ぼす建物全て入力
>2.計画建物のみ入力         

2.影響の及ぼす建物全て+計画建物、入力


>1.と2.の比較を説明すればよいわけですね。検討してみます。
>
>度々の質問で恐縮ですが
>[ 3:44'10"] ( 8:00'00")-(11:44'10")
>↑この時間は考えられる影響(他の建物、地盤高さ等)
>を全て入力すればほぼ正確なものと考えてよろしいのでしょうか?

10秒の誤差で正確なのだろうと思いますが、人に説明するときは
かなり安全率をかけておいた方がよいのでは。
その安全率がどの程度が妥当なのかは、わかりません。
60倍くらいか???


Indexへ
(15359)←【15368】//(15354)
------------------------
【タイトル】Re(4):壁面日影図 誤差について教えてください。
【記事番号】 15368 (15359)
【 日時 】09/06/22 10:43
【 発言者 】KOJI

▼kuboさん

返信遅れましてすみません。
度々のご回答、訂正ありがとうございます。

日影になる住民の方々に説明するにはなかなか難しいものですね。
他にも検討してみます。